消防喷淋泵,消防稳压泵,消防泡沫泵,消火栓泵功能分析
时间:2013/11/22 来源:浙江扬子江泵业有限公司
消防稳压泵配合主泵,从水池取水输向系统保持系统压力式,称“常高压”或“稳高压”、“准高压”系统,是不设高位消防水箱的系统。“稳高压”消防给水系统的稳压泵必须在平时保持运行状态,维持管网压力,在火灾发生时,仍应能运行一段时间,直至主消防消防泵启动时为止,须按主、备泵设置稳压泵。由于需要稳压泵一直保持运行状态,浪费能源,而且对稳压泵长期处于工作状态,对其使用寿命有很高要求,所以工程中此种方式已不使用。
消防稳压泵的信号采集及输出
水箱液位现场就地显示,水箱液位高时自动关闭给水管线上的电磁阀,停止进水,水箱液位低时消火栓稳压泵会自动停Ih,并及时补充水箱水量。
消防增压稳压泵运行时,将水泵的运行、停止、故降信号送至站控室。气压控制柜送到站控室的信号均为无源接点信号(DC24V, 2A)
消火栓泵分为立式单级、立式多级、便拆立式多级和卧式多级、卧式单级等结构形式以满足用户不同的使用需要。XBD—ISG(ISW)型消防泵分单吸单级和单吸多级分段式二种,供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。主要用于消防系统增压送水,也可应用于厂矿给排水。输送液体的流量范围为5~80L/s,压力范围为0.2~2.25MPa,配套功率范围为1.5~200kW,口径范围为Ф50~Ф250mm。
消火栓泵特点
1、泵结构紧凑、体积小、外形美观,其结构决定安装占地面积小,如加上防护罩可置于户外使用。
2、叶轮直接安装在电机轴上,从而保证泵的同心度,因而增强了泵的运行稳定性和延长泵的使用寿命。
3、轴封采用机械密封或机械密封的组合,采用优质的质合金密封环,增强了密封的耐磨性能有效地延长寿命。
4、安装检修方便,无需拆动管路系统。泵进口和出口为相同口径,简化了管路的连接。
5、可根据流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。
6、可根据需要,吸入口和吐出口可安装成0°、90°、180°、270°几个不同方向以满足不同的连接场合。
7、泵扬程可根据需要增减水泵级数并结合切割叶轮外径予以满足,而不改变安装占地面积。
使用条件 : 清水、常温下
XBD消防泡沫泵分单吸单级和单吸多级分段式二种,供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。主要用于消防系统增压送水,也可应用于厂矿给排水。输送液体的流量范围为5~80L/S,压力范围:0.3-2.34Mpa,转速:1450/2950r/min,介质:清水或类似清水的液体,介质温度:80℃以下
消防泡沫泵主要用于消防系统管道增压送水。也可适用于工业城市给排水,高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压空调制冷系统送水及设备配套等场合,代替了原IS型离心泵。
消防泡沫泵可要用于工业、民用建筑、机场、宾馆等消防系统给水。
XBD系列消防泡沫泵性能参数在满足消防工况的前提下,兼顾生活(生产)给水的工要求,该系列产品即可用于独立消防给水系统,又可以用消防生活(生产)共用给水系统,还可以用于建筑、市政、工矿给水排水及锅炉给水等场合.
XBD-L型立式多级消防喷淋泵分单吸单级和单吸多级分段式二种,供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。主要用于消防系统增压送水,也可应用于厂矿给排水。输送液体的流量范围为5~80L/S,压力范围为0.2~2.25MPa,配套功率范围为1.5~200KW,口径范围φ50~φ250mm。
XBD-L立式多级消防喷淋泵主要用于消防系统管道增压送水,工业和城市给排水,高层建筑增压送水、运距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压、空调制冷系统送水及设备配套等场合。
感谢您访问我们扬子江泵业的网站www.yzj.cc,如有任何水泵疑问我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务.