双电源变频恒压启动消防稳压供水设备原理图
时间:2013/10/16 来源:浙江扬子江泵业有限公司
一、消防稳压设备产品用途
1.为保证消防泵组时刻处于待命状态,满足消防设备应急灭火之用。
2.主要用于石油化工、天然气、电厂、纺织棉麻、码头、航空、仓储、高层建筑等行业的消防供水
3.泡沫灭火系统,亦可用于水上船舶、海上油轮和消防舰船等场合。
4.可用于直接抽取市政管网水源作消防供水的场合;
5.可用于生活、消防合用一套给水设备的场合;
6.可用于对消防供水压力、对消防巡检及其他方面有特殊要求的场合。
1)起动方式:该设备具有自动、手动、远距离消防联动三种控制方式,设备可就地启动紧急消防按钮启动,也可由消防中心远距离启动。变频柜设有消防起停信号接口,设备接到消防信号,立即进入消防恒压供水状态,一台泵故障或流量不够时,可自动变频动另起一台泵。消防信号解除,立即恢复至平时消防稳压状态。为防止自动变频万一故障,系统还设有手动工频启动功能。
2)稳压功能:变频柜在自动模式无消防信号时,设备处于变频稳压工作状态,由压力表采集管网水压限信号,当管网水压降至稳压下限时,消防泵变频运行,向消防管网补水,当管网水压达到稳压上限时,消防泵停止运行,此时由气压罐向管网补水稳压。
3)自动换泵功能:消防主泵具有周期轮换运行功能,换泵周期由变频柜程序设定,一般设定为24小时。若设备检测到某台泵故障时,立即切换到另一台泵稳压运行,并报警显示。
4)自动(手动)巡检功能:虽然平时消防泵自动换泵稳压运行,但对水泵定期巡检还是十分必要,以防偶然因素导致水泵长期不运转而“锈死”。巡检周期为及巡检运行时间由程序设定。巡检时若水泵故障,系统可自动报警。
5 )智能消防功能:因火灾或管网漏水严重,在无消防信号情况下,设备自动进入消防高恒压供水状态,并报警。
7)多种保护及故障报警功能:系统具有断相、过负荷、接地、欠压等保护及报警功能。
8)控制接口:系统设有水位接口,用于缺水报警指示。另外还设有与消防中心相联的联动、反馈接口,实现远距离自动启动和泵运行状况反馈。根据要求可提供标准的RS485通讯接口,便于远程监控。
9)可配备双电源切换装置,当主电发生故障时,可自动切换备用电源。
二、消防稳压设备产品特点
1、设备与消防控制中心联动,火警时自动进入消防状态,并备有联动反馈接口。
2、消防泵的启动可以采用工频直接起动、自藕降压启动、星三角降压启动、晶闸管软启动控制、变频恒压控制等方式,以满足不同的使用要求。
3、具有过压、欠压、过流、短路、缺相、水源缺水等故障报警与保护功能。
4、消防主、备用泵具有互为备用功能,主泵故障时备用泵自动投入工作。
5、可根据用户需要加装双电源切换功能,或另配单独的双电源切换柜,主、备电源能够自动或手动切换,主电源停电时,备用电源自动投入,主电源恢复供电时,备用电源自动退出。
6、可根据用户要求配备工频自动巡检功能或低频自动巡检功能,巡检时主泵逐台起动运行,有故障停泵报警,以避免消防泵长期不运行而产生的轴承锈蚀、电机受潮、叶轮卡死等故障,保证设备处于完好状态。巡检过程中接到消防信号自动退出巡检状态,进入消防运行状态。工频巡检时自动开阀泄水,以保证消防管网不超压。
7、设备还可以增设楼宇自动控制(BA)接口,与终端计算机联网,实现计算机远程监控我厂生产的消防泵组主要有以下特点:
结构紧凑,三化程度高,压力、流量范围广,泵运行曲线平缓,符合消防用水特点,加工精度高。可配套襄式隔膜气压罐,也可配套自动补气气压罐。配套隔膜罐时,具有特别简单的设备结构,并可简化控制系统,压力控制仪表安装在特制的缓冲阻尼筒上,以保长期可靠使用。配套自动补气罐时,无需空压机,氮气瓶充气,可自动调节保证恰当的气水比例,高效利用气压罐总容积,并可安装液位计随时观察系统工况。
三、消防稳压设备产品概述
消防泵组是公司多年生产经验,按照新的国家消防标准,并参照美国消防协会标准 NFPA20,改进设计、研制生产的一种新型号消防装备。消防泵组系列具有先进、易用、高可靠性的控制系统,以西门子可编程控制器为核心,不仅保证系统正常协调运行,还集成了齐全的故障保护、报警功能,具有消防泵自动定期试机功能,可接受和处理各种消防信号以及发出各种运行工况信号。XQ、XP系列消防成套给水设备是分别依照《GA30.1-2002固定消防给水设备的性能要求和试验方法第1部分:消防气压给水设备》、《GA30.2-2002固定消防给水设备的性能要求和试验方法第2部分:消防自动恒压给水设备》、《GA30.2-2002固定消防给水设备的性能要求和试验方法第3部分:消防增压稳压给水设备》的要求设计的新型消防专用固定灭火装置,产品符合国家标准《GBJ16-87建筑设计防火规范》(2001年版)和《GB50045高层民用建筑设计防火规范》(2001年版)的要求,采用符合要求的消防水泵进行组合配置,确保了设备的性能。该设备能够始终保持消防给水系统不利点所需的消防流量和压力,一旦火情发生,消火栓或自动喷头出水,压力下降,发了报警立即启动消防主泵,也可与消防按钮、水流指示器、湿式报警阀的信号联网,由消防控制室控制启停。
四、消防稳压设备产品选型
选择一套自动给水设备的基本依据是设计的供水流量和供水压力(水的扬程),另外还需考虑到用途的流量变化类型。
连续型:一天内很少有流量为零的时候,或本身管网的正常泄漏就保持有一定的流量,例如,大型宾馆,饭店工矿企业的加压系统等。
间歇型:用水低谷时间较长且流量很小或为零,例:小型办公楼、写字楼、商住楼、各类住宅,及生产用水等
同时还应考虑在供水的某一段时间内流量的变化,以及不同季节流量的变化、不同地区用水的不同等多方面的因素。
消防给水设备以及喷淋给水设备一般应选择气压式给水设备,因其长期处于系统保压状态,无流量的变化,气压式给水设备可以应付一般的管内的泄漏,并增加一台小流量的副泵,平时就无需启动主泵,节省能源。
生活给水设备选择变频给水设备或气压式给水设备都可,两者各有优点。
变频给水设备的优点:可以恒压给水并且恒压值在一定范围内可调整恒压精度一般小于0.02MPa,变频调速是一种高效节能降耗的方法与通常的气压给水设备相比平均节能20%,此外,变频启动的冲击电流小以及泵的盍冲击也小,在低速运转时噪声小。
气压式给水设备的优点:造价相对低廉,控制系统的技术简单,服务方便,维修简易
五、消防稳压供水设备技术参数:
流量范围:6-300m3/h 扬程范围:30-200m 工作压力:≤2.0mpa
适用范围:HWG型消防稳压供水设备适用于任何自来水压力不足的地区的加压供水。
新建的住宅小区或办公楼等生活用水。
低层自来水压力不能满足要求的消防用水。
改造原有的气压供水设备。
必须建水池的,可以采用无负压的设备与水池共用的供水方式,进一步节能。
自来水厂的大型供水中间加压泵站。
工矿企业的生产、生活用水等。
感谢您访问我们扬子江泵业的网站www.yzj.cc,如有任何水泵疑问我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务.