一、工程概况

瓯诚花园建筑是集商场、住宅为一体的商住楼。建筑高度36.45米。其中地下一层为自行车库,及设备用房,战时为六级人防,地上一、二层为商场,三至十二层为住宅,属二类高层。

二、设计依据

1、        现行规范、规程:

1)《建筑给水排水设计规范》(GBJ 15-881997年版

2)《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-952001年版

3)《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001

4)《建筑灭火器配置设计规范》(GBJ 140-901997年版

5)《人民防空地下室设计规范》(GB50038-94)(内部发行)

6)《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-98

7)《住宅设计规范》(GB50096-1999

及其它现行有关规范、规程。

2、建筑专业提供的设计图文。

3、业主提供的基地市政条件资料。

三、设计范围及分述:

(一)给水系统

1、水源:市政自来水,水压为0.2Mpa

2、系统划分及供水方式:

(1) 一至二层为商场,给水方式采用下行上给式,由市政自来水管网引入室内后直接供给,室外单独计量。

用水定额

高日用水量

大小时用水量

设计秒流量

3L/(顾客·次)

Qd=9.7m3

Qh=2.0m3/h

Qg=.3.0L/S

(2) 三至十二层为居住用水区,由市政自来水管网引入室内,贮存于地下一层的36m3(含38#39#楼生活用水)生活水箱内,再由水泵提升至屋顶的36 m3(含38#楼生活用水)生活水箱后下供使用,给水方式采用上行下给式。

用水定额

高日用水量

大小时用水量

设计秒流量

200L/人·日

Qd=96m3

Qh=11.2m3/h

Qg=7.5L/S

3)与40#楼相邻的38#楼(6F),39#12F)楼生活及消防用水一并在本住宅楼内综合考虑。其中,38#楼日生活用水量48 m340#楼屋顶水箱提供;39#楼日生活用水量96 m340#楼生活水泵提供。

(二)排水系统

1、        生活排水系统

生活排水系统采用污、废水合流制排放系统,分为两个部分。第一部分商场采用侧墙通气单立管系统;第二部分住宅采用伸顶通气单立管系统,三层排水单独回合后排入排水总立管。 污、废水排出室外经化粪池初步处理后排入市政污水管网。

2、        雨排水系统

屋面雨水采用有组织的管道排放形式,由雨水斗收集后经雨水管道排至室外。

(三)防空地下室给排水

该建筑地下一层战时为六级人防,二等人员掩蔽所,掩蔽人数为800人,战时饮用及生活用水58.4m3由设在地下一层的战时水箱提供。

1、战时生活用水及饮用水量

战时生活用水及饮用水量表

 

用水量标准

(L/d)

用水单位数

()

贮水时间

(d)

战时用水量

(m3)

饮用水

3

800

15

36

生活用水

4

800

7

22.4

58.4

2、水源:接自城市给水管网。

3、排水:防空地下室口部洗消废水排入染毒水池,经消毒处理后由手摇泵排出室外。生活污水排入污水池内,由潜污泵提升排至室外排水管网。

(四)消火栓消防系统:

1、消防水源:消防水源为市政自来水,引入户内后贮存于地下一层的消防水池,由消火栓消防泵提供所需压力。该建筑消火栓灭火系统的火灾延续时间按2小时计算,自动喷水灭火系统的火灾延续时间1小时计算,消防水池共贮存消火栓、自动喷水灭火系统整个消防历时用水252m3;消防初期十分钟用水12m3贮存于设在屋顶的生活水箱内,由ZL-I-X-7立式增压稳压设备满足消火栓系统所需压力。与40#楼相邻的39#楼消防加压用水由40#楼消防水泵提供。

消防用水量

火灾延续时间

消防历时用水量

消火栓灭火系统

20L/S

2h

144m3

自动喷水灭火系统

30L/S

1h

108 m3

总计

252 m3

(五)自动喷水灭火系统

1、设计参数:

1)、设计危险等级:中危险级I级;

2)、设计喷水强度:6.0L/min·m2

3)、作用面积:160 m2

4)、设计喷水量:25L/S

5)、喷头工作压力:9.8×104 Pa;

6)、消防历时:1小时。

2、由于39#楼消防系统用水均综合考虑在40#楼内,其中39#楼自动喷水灭火系统设计参数:

1)、设计危险等级:中危险级(其中地下一层为汽车库)

2)、设计喷水强度:8.0L/min·m2

3)、作用面积:160 m2

4)、设计喷水量:30L/S

5)、喷头工作压力:9.8×104 Pa;

6)、消防历时:1小时。

故消防水池容积及水泵的选用根据39#楼消防用水量确定。

3、保护范围(喷头设置部位):地下一层自行车库,地上一、二层商场,均设有湿式自动喷水灭火系统。

4、自动喷水湿式报警阀设于地下一层,水力警铃设在地上一层商场内。

(六)灭火器配置:

A类火灾配置场所选用手提式磷酸铵盐干粉灭火器,设置在每个消火栓处及消控室、配电室等设备用房。

每具灭火器小配置灭火级别:地下一层、地上一、二层商场为中危险级5A,大保护面积:15 m2/A;住宅为轻危险级3A,大保护面积:20 m2/A

四、管材选用

1、给水管材采用聚丙烯(PP -R)塑料给水管,热熔连接。

2、排水立管采用硬聚氯乙烯螺旋消音排水管及管件,水平管采用普通UPVC管。

3、消火栓消防系统管材采用焊接钢管,管径大于DN50采用沟槽式卡箍连接,管径小于等于DN50采用焊接。阀门部位采用法兰连接,阀门均采用对夹式蝶阀,以利于启闭,节省空间,启闭状态明显。

4、自动喷水消防系统管材采用热浸镀锌钢管,管径小于等于DN50采用丝扣连接,管径大于DN50采用沟槽式卡箍连接方式。

五、主要设备选型(附主要设备表)


主要设备表

序号

设备名称

型号规格

单位

数量

备注

1

消火栓消防泵

XBD8/30-125G/4

Q=20L/s, Pn=0.85MPa, N=37kw

2

一用一备

2

自喷消防泵

XBD8/30-125G/4

Q=30L/s, Pn=0.8MPa, N=37kw

2

一用一备

3

生活泵

65LG36-20×3

Q=36m3 /h, H=60m, N=11kw

2

一用一备

4

人防用清水泵

ISG32-125

Q=1.8L /S, H=18m, N=0.75kw

2

其中库存备用一台

5

潜污泵

80QW50-10-3

Q=50 m3 /h, H=10m, N=3.0kw

3

消防电梯基坑用

6

潜污泵

50QW25-10-1.5

Q=25m3 /h, H=10m, N=1.5kw

1

污水池用

7

立式排污泵

65KYW37-13

Q=21.2m3/h, H=15m, N=4kw

1

污水池用

8

湿式报警装置

ZSZ系列   乙型安装

2

9

室内消火栓

单栓   栓口直径KD65

水枪口径Φ65,水龙带长25m

83

铝合金消火栓箱

10

水泵接合器

SQX

4

地下式

11

装配式水箱

   4500×4500×2000

1

92SS177

12

装配式水箱

   3000×4500×3000

1

92SS177

13

立式增压稳压设备

ZL-I-X-7

1

感谢您访问我们扬子江泵业的网站www.yzj.cc,如有任何水泵疑问我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务.