房开项目给排水设备初步设计说明案例
时间:2013/7/31 来源:浙江扬子江泵业有限公司
一、工程概况
瓯诚花园建筑是集商场、住宅为一体的商住楼。建筑高度36.45米。其中地下一层为自行车库,及设备用房,战时为六级人防,地上一、二层为商场,三至十二层为住宅,属二类高层。
二、设计依据
1、 现行规范、规程:
(1)《建筑给水排水设计规范》(GBJ 15-88)1997年版
(2)《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95)2001年版
(3)《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)
(4)《建筑灭火器配置设计规范》(GBJ 140-90)1997年版
(5)《人民防空地下室设计规范》(GB50038-94)(内部发行)
(6)《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-98)
(7)《住宅设计规范》(GB50096-1999)
及其它现行有关规范、规程。
2、建筑专业提供的设计图文。
3、业主提供的基地市政条件资料。
三、设计范围及分述:
(一)给水系统
1、水源:市政自来水,水压为0.2Mpa。
2、系统划分及供水方式:
(1) 一至二层为商场,给水方式采用下行上给式,由市政自来水管网引入室内后直接供给,室外单独计量。
用水定额 |
高日用水量 |
大小时用水量 |
设计秒流量 |
3L/(顾客·次) |
Qd=9.7m3 |
Qh=2.0m3/h |
Qg=.3.0L/S |
(2) 三至十二层为居住用水区,由市政自来水管网引入室内,贮存于地下一层的36m3(含38#、39#楼生活用水)生活水箱内,再由水泵提升至屋顶的36 m3(含38#楼生活用水)生活水箱后下供使用,给水方式采用上行下给式。
用水定额 |
高日用水量 |
大小时用水量 |
设计秒流量 |
200L/人·日 |
Qd=96m3 |
Qh=11.2m3/h |
Qg=7.5L/S |
(3)与40#楼相邻的38#楼(6F),39#(12F)楼生活及消防用水一并在本住宅楼内综合考虑。其中,38#楼日生活用水量48 m3由40#楼屋顶水箱提供;39#楼日生活用水量96 m3由40#楼生活水泵提供。
(二)排水系统
1、 生活排水系统
生活排水系统采用污、废水合流制排放系统,分为两个部分。第一部分商场采用侧墙通气单立管系统;第二部分住宅采用伸顶通气单立管系统,三层排水单独回合后排入排水总立管。 污、废水排出室外经化粪池初步处理后排入市政污水管网。
2、 雨排水系统
屋面雨水采用有组织的管道排放形式,由雨水斗收集后经雨水管道排至室外。
(三)防空地下室给排水
该建筑地下一层战时为六级人防,二等人员掩蔽所,掩蔽人数为800人,战时饮用及生活用水58.4m3由设在地下一层的战时水箱提供。
1、战时生活用水及饮用水量
战时生活用水及饮用水量表
名 称 |
用水量标准 (L/d) |
用水单位数 (人) |
贮水时间 (d) |
战时用水量 (m3) |
饮用水 |
3 |
800 |
15 |
36 |
生活用水 |
4 |
800 |
7 |
22.4 |
合 计 |
|
|
|
58.4 |
2、水源:接自城市给水管网。
3、排水:防空地下室口部洗消废水排入染毒水池,经消毒处理后由手摇泵排出室外。生活污水排入污水池内,由潜污泵提升排至室外排水管网。
(四)消火栓消防系统:
1、消防水源:消防水源为市政自来水,引入户内后贮存于地下一层的消防水池,由消火栓消防泵提供所需压力。该建筑消火栓灭火系统的火灾延续时间按2小时计算,自动喷水灭火系统的火灾延续时间1小时计算,消防水池共贮存消火栓、自动喷水灭火系统整个消防历时用水252m3;消防初期十分钟用水12m3贮存于设在屋顶的生活水箱内,由ZL-I-X-7立式增压稳压设备满足消火栓系统所需压力。与40#楼相邻的39#楼消防加压用水由40#楼消防水泵提供。
|
消防用水量 |
火灾延续时间 |
消防历时用水量 |
消火栓灭火系统 |
20L/S |
2h |
144m3 |
自动喷水灭火系统 |
30L/S |
1h |
108 m3 |
总计 |
|
|
252 m3 |
(五)自动喷水灭火系统
1、设计参数:
(1)、设计危险等级:中危险级I级;
(2)、设计喷水强度:6.0L/min·m2;
(3)、作用面积:160 m2;
(4)、设计喷水量:25L/S;
(5)、喷头工作压力:9.8×104 Pa;
(6)、消防历时:1小时。
2、由于39#楼消防系统用水均综合考虑在40#楼内,其中39#楼自动喷水灭火系统设计参数:
(1)、设计危险等级:中危险级Ⅱ级(其中地下一层为汽车库);
(2)、设计喷水强度:8.0L/min·m2;
(3)、作用面积:160 m2;
(4)、设计喷水量:30L/S;
(5)、喷头工作压力:9.8×104 Pa;
(6)、消防历时:1小时。
故消防水池容积及水泵的选用根据39#楼消防用水量确定。
3、保护范围(喷头设置部位):地下一层自行车库,地上一、二层商场,均设有湿式自动喷水灭火系统。
4、自动喷水湿式报警阀设于地下一层,水力警铃设在地上一层商场内。
(六)灭火器配置:
按A类火灾配置场所选用手提式磷酸铵盐干粉灭火器,设置在每个消火栓处及消控室、配电室等设备用房。
每具灭火器小配置灭火级别:地下一层、地上一、二层商场为中危险级5A,大保护面积:15 m2/A;住宅为轻危险级3A,大保护面积:20 m2/A。
四、管材选用
1、给水管材采用聚丙烯(PP -R)塑料给水管,热熔连接。
2、排水立管采用硬聚氯乙烯螺旋消音排水管及管件,水平管采用普通UPVC管。
3、消火栓消防系统管材采用焊接钢管,管径大于DN50采用沟槽式卡箍连接,管径小于等于DN50采用焊接。阀门部位采用法兰连接,阀门均采用对夹式蝶阀,以利于启闭,节省空间,启闭状态明显。
4、自动喷水消防系统管材采用热浸镀锌钢管,管径小于等于DN50采用丝扣连接,管径大于DN50采用沟槽式卡箍连接方式。
五、主要设备选型(附主要设备表)
主要设备表
序号 |
设备名称 |
型号规格 |
单位 |
数量 |
备注 |
1 |
消火栓消防泵 |
XBD8/30-125G/4 Q=20L/s, Pn=0.85MPa, N=37kw |
台 |
2 |
一用一备 |
2 |
自喷消防泵 |
XBD8/30-125G/4 Q=30L/s, Pn=0.8MPa, N=37kw |
台 |
2 |
一用一备 |
3 |
生活泵 |
65LG36-20×3 Q=36m3 /h, H=60m, N=11kw |
台 |
2 |
一用一备 |
4 |
人防用清水泵 |
ISG32-125 Q=1.8L /S, H=18m, N=0.75kw |
台 |
2 |
其中库存备用一台 |
5 |
潜污泵 |
80QW50-10-3 Q=50 m3 /h, H=10m, N=3.0kw |
台 |
3 |
消防电梯基坑用 |
6 |
潜污泵 |
50QW25-10-1.5 Q=25m3 /h, H=10m, N=1.5kw |
台 |
1 |
污水池用 |
7 |
立式排污泵 |
65KYW37-13 Q=21.2m3/h, H=15m, N=4kw |
台 |
1 |
污水池用 |
8 |
湿式报警装置 |
ZSZ系列 乙型安装 |
套 |
2 |
|
9 |
室内消火栓 |
单栓 栓口直径KD65 水枪口径Φ65,水龙带长25m |
套 |
83 |
铝合金消火栓箱 |
10 |
水泵接合器 |
SQX型 |
套 |
4 |
地下式 |
11 |
装配式水箱 |
4500×4500×2000 |
个 |
1 |
92SS177 |
12 |
装配式水箱 |
3000×4500×3000 |
个 |
1 |
92SS177 |
13 |
立式增压稳压设备 |
ZL-I-X-7 |
套 |
1 |
|
感谢您访问我们扬子江泵业的网站www.yzj.cc,如有任何水泵疑问我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务.