ZWL,ZWW全自动隔膜式消防增压稳压给水设备工作原理及性能参数表
时间:2012/12/17 来源:浙江扬子江泵业有限公司
工作原理
隔膜式气压给水设备,是利用无毒胶囊作为气水隔离的新型设备,一次充气,常年运行使用。工作时起动补水泵,水室进水,水压升高,气室的气体被压缩隔膜伸长;当水压下降时,气室气体膨胀,隔膜收缩,压迫水室出水。这样周而复始,通过电接点压力表和电控箱控制水泵运行,达到额定的压力和连续供水。
当发生火警,打开消火栓时,立即喷出消防充实水柱,同时电接点压力表发出信号,启动消防泵供所需消防水。
产品特点
1,泵,电控柜,隔膜式气压罐,组合管网四位一体,并配带有隔振器,无需预埋地脚孔,设计人员只需算好参数即可查得设备型号,基础尺寸等。电气设计人员无需再进行控制线路设计,只设计泵房内进线和到设备的走线。选用方便,可大大缩短设计人员的设计周期和施工人员的施工时间。
2,隔膜式气压罐一次性充气持久耐用,水气隔离能预防水质的污染。
3,设备占地面积小,投资省,全自动运行,无需专人看管。
4,设备有双电源接口,双路电源自动(手动)切换,设备可根据设计要求制作。
5,具有自动保护及故障切换功能。任何一台水泵发生故障(电气故障或水力故障)均能启动备用泵。
6,可与消防中心连接(根据设计需要)。
7,可以根据客户的需要选择罐,稳压方式,控制功能。
8,电气主要元气件采用国产或进口名牌企业产品,质量可靠,运行稳定。
产品结构
该设备由稳压泵两台(根据设计要求可设一台)为一用一备,隔膜式稳压罐一台,电控柜一台,仪表阀门及组合管网各一套,组成了隔膜式稳压供水设备。
设备选型
ZW(L,W)本设备根据建设部标准图集98S205基础的性能参数做为参考,推出了两种设备型号,①ZW(L),ZW(W)系列稳压按照建设部图集98S205图集号所设计的型号;②企业根据消防GA30-92,GA30-2002相关标准及给水设备标准规范编制的设备型号。在这里删除了稳压罐,水泵的垄断性型号,给设计及用户一个产品选择的竞争空间。本公司推荐以下型号产品使用,如:LG,GDL,CDL,ISG等型号。用户可以根据水位水箱间的位置选择合适的设备。
ZW(L)消防专用增压稳压给水设备(立式隔膜罐)性能参数表。
序号 |
增压稳压设备 型号 |
消防 压力 (MPa) P1 |
立式隔膜式气压罐 |
配用水泵 参数 |
设备运行重量(㎏) |
运行压力(MPa) PS1-PS2 | ||||
型号规格 |
消防储水容积(L) | |||||||||
标定 容积 |
实际 容积 |
流量 |
扬程 |
功率 | ||||||
1 |
ZW(L)-Ⅰ-X-7 |
0.10 |
L800×0.6 |
300 |
319 |
3 |
40 |
1.5 |
1487 |
0.26-0.31 |
2 |
ZW(L)-Ⅰ-Z-10 |
0.16 |
L800×0.6 |
150 |
159 |
3 |
40 |
1.5 |
1463 |
0.26-0.31 |
3 |
ZW(L)-Ⅰ-X-10 |
0.16 |
L800×0.6 |
300 |
319 |
3 |
50 |
1.5 |
1509 |
0.26-0.42 |
4 |
ZW(L)-Ⅰ-X-13 |
0.22 |
L1000×0.6 |
300 |
329 |
3 |
40 |
1.5 |
2362 |
0.35-0.40 |
5 |
ZW(L)-Ⅰ-XZ-10 |
0.16 |
L1000×0.6 |
450 |
480 |
3 |
40 |
1.5 |
2362 |
0.33-0.38 |
6 |
ZW(L)-Ⅰ-XZ-13 |
0.22 |
L1000×0.6 |
450 |
452 |
3 |
50 |
1.5 |
2362 |
0.41-0.46 |
7 |
ZW(L)-Ⅱ-Z-A |
0.22-0.38 |
SQL800×0.6 |
150 |
159 |
3 |
60 |
2.2 |
1487 |
0.53-0.60 |
8 |
ZW(L)-Ⅱ-Z-B |
0.38-0.50 |
SQL800×1.0 |
150 |
159 |
3 |
80 |
2.2 |
1548 |
0.68-0.75 |
9 |
ZW(L)-Ⅱ-Z-C |
0.50-0.65 |
SQL1000×1.5 |
150 |
206 |
3 |
90 |
2.2 |
1670 |
0.81-0.86 |
10 |
ZW(L)-Ⅱ-Z-D |
0.65-0.85 |
SQL1000×1.5 |
150 |
206 |
3 |
110 |
3.0 |
1736 |
1.04-1.10 |
11 |
ZW(L)-Ⅱ-Z-E |
0.85-1.00 |
SQL1000×1.5 |
150 |
206 |
3 |
130 |
4.0 |
1744 |
1.21-1.27 |
12 |
ZW(L)-Ⅱ-X-A |
0.22-0.38 |
SQL1000×0.6 |
300 |
302 |
3 |
60 |
2.2 |
2934 |
0.55-0.60 |
13 |
ZW(L)-Ⅱ-X-B |
0.38-0.50 |
SQL1000×1.0 |
300 |
302 |
3 |
80 |
2.2 |
2544 |
0.70-0.75 |
14 |
ZW(L)-Ⅱ-X-C |
0.50-0.65 |
SQL1000×1.5 |
300 |
302 |
3 |
100 |
3.0 |
2739 |
0.88-0.93 |
15 |
ZW(L)-Ⅱ-X-D |
0.65-0.85 |
SQL1200×1.5 |
300 |
355 |
3 |
130 |
4.0 |
2753 |
1.05-1.11 |
16 |
ZW(L)-Ⅱ-X-E |
0.85-1.00 |
SQL1200×1.5 |
300 |
355 |
3 |
150 |
4.0 |
2780 |
1.21-1.26 |
17 |
ZW(L)-Ⅱ-XZ-A |
0.22-0.38 |
SQL1200×0.6 |
450 |
474 |
3 |
60 |
2.2 |
3706 |
0.53-0.58 |
18 |
ZW(L)-Ⅱ-XZ-B |
0.38-0.50 |
SQL1200×1.0 |
450 |
474 |
3 |
80 |
2.2 |
4012 |
0.68-0.73 |
19 |
ZW(L)-Ⅱ-XZ-C |
0.50-0.65 |
SQL1200×1.0 |
450 |
474 |
3 |
100 |
3.0 |
4026 |
0.87-0.92 |
20 |
ZW(L)-Ⅱ-XZ-D |
0.65-0.85 |
SQL1200×1.5 |
450 |
474 |
3 |
120 |
4.0 |
4169 |
1.12-1.17 |
21 |
ZW(L)-Ⅱ-XZ-E |
0.85-1.00 |
SQL1200×1.5 |
450 |
474 |
3 |
140 |
4.0 |
4221 |
1.30-1.35 |
ZW(W)消防专用增压稳压给水设备(卧式隔膜罐)性能参数表。
序号 |
增压稳压设备 型号 |
消防 压力 (MPa) P1 |
立式隔膜式气压罐 |
配用水泵 参数 |
设备运行重量(㎏) |
运行压力(MPa) PS1-PS2 | ||||
型号规格 |
消防储水容积(L) | |||||||||
标定 容积 |
实际 容积 |
流量 |
扬程 |
功率 | ||||||
1 |
ZW(W)-Ⅰ-X-7 |
0.10 |
SQW1000×0.6 |
300 |
319 |
3 |
30 |
1.1 |
2613 |
0.20-0.25 |
2 |
ZW(W)-Ⅰ-Z-10 |
0.16 |
SQW1000×0.6 |
150 |
312 |
3 |
30 |
1.1 |
2570 |
0.25-0.30 |
3 |
ZW(W)-Ⅰ-X-10 |
0.16 |
SQW1000×0.6 |
300 |
312 |
3 |
30 |
1.1 |
2613 |
0.25-0.30 |
4 |
ZW(W)-Ⅰ-X-13 |
0.22 |
SQW1000×0.6 |
300 |
312 |
3 |
40 |
1.5 |
2593 |
0.32-0.37 |
5 |
ZW(W)-Ⅰ-XZ-10 |
0.16 |
SQW1000×0.6 |
450 |
467 |
3 |
40 |
1.5 |
2593 |
0.30-0.35 |
6 |
ZW(W)-Ⅰ-XZ-13 |
0.22 |
SQW1000×0.6 |
450 |
452 |
3 |
50 |
1.5 |
2593 |
0.38-0.43 |
7 |
ZW(W)-Ⅱ-Z-A |
0.22-0.38 |
SQW800×0.6 |
150 |
234 |
3 |
60 |
2.2 |
2570 |
0.49-0.54 |
8 |
ZW(W)-Ⅱ-Z-B |
0.38-0.50 |
SQW800×1.0 |
150 |
234 |
3 |
70 |
2.2 |
2730 |
0.63-0.68 |
9 |
ZW(W)-Ⅱ-Z-C |
0.50-0.65 |
SQW1000×1.0 |
150 |
234 |
3 |
90 |
2.2 |
2738 |
0.81-0.86 |
10 |
ZW(W)-Ⅱ-Z-D |
0.65-0.85 |
SQW1000×1.5 |
150 |
234 |
3 |
110 |
3.0 |
2913 |
1.05-1.10 |
11 |
ZW(W)-Ⅱ-Z-E |
0.85-1.00 |
SQW1000×1.5 |
150 |
234 |
3 |
130 |
4.0 |
2953 |
1.21-1.27 |
12 |
ZW(W)-Ⅱ-X-A |
0.22-0.38 |
SQW1000×0.6 |
300 |
312 |
3 |
60 |
2.2 |
2626 |
0.53-0.58 |
13 |
ZW(W)-Ⅱ-X-B |
0.38-0.50 |
SQW1000×1.0 |
300 |
312 |
3 |
80 |
2.2 |
2665 |
0.68-0.73 |
14 |
ZW(W)-Ⅱ-X-C |
0.50-0.65 |
SQW1000×1.0 |
300 |
312 |
3 |
100 |
3.0 |
2679 |
0.87-0.92 |
15 |
ZW(W)-Ⅱ-X-D |
0.65-0.85 |
SQW1000×1.5 |
300 |
312 |
3 |
120 |
4.0 |
2889 |
1.12-1.18 |
16 |
ZW(W)-Ⅱ-X-E |
0.85-1.00 |
SQW1000×1.5 |
300 |
312 |
3 |
140 |
4.0 |
2968 |
1.30-1.36 |
17 |
ZW(W)-Ⅱ-XZ-A |
0.22-0.38 |
SQW1200×0.6 |
450 |
506 |
3 |
60 |
2.2 |
3992 |
0.53-0.58 |
18 |
ZW(W)-Ⅱ-XZ-B |
0.38-0.50 |
SQW1200×1.0 |
450 |
506 |
3 |
80 |
2.2 |
4251 |
0.68-0.73 |
19 |
ZW(W)-Ⅱ-XZ-C |
0.50-0.65 |
SQW1200×1.0 |
450 |
506 |
3 |
100 |
3.0 |
4265 |
0.87-0.92 |
20 |
ZW(W)-Ⅱ-XZ-D |
0.65-0.85 |
SQW1200×1.5 |
450 |
506 |
3 |
120 |
4.0 |
4497 |
1.12-1.17 |
21 |
ZW(W)-Ⅱ-XZ-E |
0.85-1.00 |
SQW1200×1.5 |
450 |
506 |
3 |
140 |
4.0 |
4572 |
1.30-1.35 |
说明:①PS1——增压稳压水泵启动压力MPa;PS2——增压稳压水泵停止压力Mpa;
②表中Ⅰ型一般设在高位水箱间,Ⅱ型一般设在消防泵阀或出水池间,水泵压力的选择可根据实际情况而定,设备的尺寸应根据设备间实际面积而定。
③本设备稳压水容积都大于50L。
感谢您访问我们扬子江泵业的网站www.yzj.cc,如有任何水泵疑问我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务.
- 下一篇:水泵组合优化变频调速给水系统方案
- 上一篇:多级泵噪声治理的原理