网站首页收藏夹设为首页
行业新闻 INDUSTRY NEWS
行业新闻
您当前位置:网站首页 >> 行业新闻 >> 详情内容

浙江东海德迦风力发电有限公司消防气压给水设备选型方案

时间:2012/11/28 来源:浙江扬子江泵业有限公司

象山檀头山风电场消防气压给水设备选型方案

一、 工作内容及供货范围
卖方应承担合同供货范围内设备的设计、制造、出厂前的试验、包装、运输、交货以及现场安装调试、现场试验的指导、试运行及验收以及技术服务和现场培训等工作。

供货设备及主要参数如下:

全自动消防气压给水设备:包括2台消防泵、2台稳压泵,1个气压罐及启动控制柜,安装在开关站水泵房内,每台水泵提供配水泵前后压力表及表阀,提供水泵成对外接法兰。

(1)消防泵主要参数:

型式:单级立式消防离心泵   

数量:2台,一主一备

流量:20L/s

扬程: 40m

电机功率: 15KW

电机保护等级:IP54

绝缘等级: F级

吸入/吐出口直径:DN100/DN100

设备承压:1.0MPa

(2)稳压泵主要参数:

型式: 多级管道离心泵    

数量: 2台,一主一备

流量:1.8L/s

扬程: 65m

电机功率:3KW

电机保护等级:IP54

绝缘等级:F级

吸入/吐出口直径: DN50/DN50

设备承压: 1.0MPa

(3)气压罐主要参数:        

数量:1台

有效水容积: 0.3m3

设备直径: 1200mm

设备高度(总高):不超过2900mm

设备承压:  1.0MPa

(4)压力表4只

型号:Y-150

外径:150mm

测量范围:0~1.0Mpa

精度等级: 1.5

 (5)电接点压力表1只

型号:YZ-150

外径:150mm

 测量范围: 0~1.0Mpa

精度等级:1.5

接点容量: 220V  10VA

二、 技术要求
消防水泵为单级立式离心泵,稳压水泵为多级管道立式离心泵

具备过载、缺相、报警、预留BA接口及自动控制等功能,具有节能、低噪等特点,可安全连续运行6000小时以上,检修方便。

水泵材质:铜叶轮、不锈钢轴、带防抱死装置。

具备根据运行时间、自动交替启动功能。

消防控制柜要有定时自动巡检功能。

轴封形式为机械密封,轴承润滑形式为油脂润滑。

水泵基础、基础埋件、支承件、附件等均随机配套供货,配套提供地脚螺栓。

电动机应为三相鼠笼式异步电动机,采用软启动方式。电动机应符合IEC60034-1至IEC60034-9绝缘等级采用F级,温升B级;防护等级不低于IP55。正常工作电压(额定电压AC380V)下,电动机启动电流不超过其额定电流的2倍。在85%~110%额定电压或±5%额定频率范围内,电动机应能正常连续的工作。软启动装置应安装在其控制柜内。

卖方应为每台单级单吸立式离心泵进水管上配置压力表,出水管上配置电接点压力表用以监视该水泵的工作状态。压力表为Y型弹簧式表计,测量范围0~1.0MPa,精度等级1.5级,表盘公称直径150mm,压力表配置配套的三通式表阀和螺纹转接头,采用不锈钢或黄铜制作。电接点压力表为磁助型电接点位式开关,测量范围0~1.0MPa,精度等级1.5级,表盘公称直径150mm,电接点压力表配置配套的三通式表阀和螺纹转接头,采用不锈钢或黄铜制作。

卖方应为每台单级单吸立式离心水泵配置带指示的差压开关用以监视该水泵的工作状态,以开关量输出,送入卖方控制柜的PLC并转发至计算机监控系统。差压开关应设有两对独立的电气接点。接点在直流220V,交流220V电压下应具有1A的额定断流能力。

卖方应提供合同设备之间的连接电缆及安装附件。

水泵控制柜技术要求:

1.电站向每台水泵提供1路AC380V交流电源,引自开关站水泵房的消防配电柜,作为水泵的动力电源。水泵控制回路电源采用一路AC220V和一路DC220V经水泵控制柜内的交直流电源变换装置后提供,其中AC220V控制电源引自水泵的动力电源回路,DC220V控制电源引自电站直流系统。水泵控制柜内控制设备所需的其它等级供电电压,由卖方提供电源变换装置。

2.电站提供一路AC220V电源作为水泵控制柜的照明、加热回路电源。

3.水泵电动机采用常规接触器加热继电器保护直接启动。

4. 水泵控制系统采用PLC。

5. 4台水泵设置控制柜1面,内含电动机启动装置及PLC。

6.控制柜尺寸:高2260×宽800×深600 (单位: mm)。柜体外壳防护等级应不低于IP42。柜内应装有接地铜排和接地端子,该接地铜排截面应不小于100mm2。屏柜上装置的接地端子应用截面不小于4mm2的多股铜线和接地母线相连。

7. 控制系统PLC应以标准模块构成,包括有过程输入输出,数据处理和通信功能。PLC应用程序应固化在EEPROM中。PLC应能与电站计算机监控系统进行通信,通信采用现场总线方式,通信介质宜采用光纤,通信规约采用Modbus RTU协议,并满足电站计算机监控系统对通信协议和通信接口的要求,对于安全运行的重要信息、控制命令和事故信号除采用现场总线通信外,还需通过硬布线I/O直接连接,以保障可靠性。PLC的 I/O数量应满足控制要求,并留有20%的备用I/O;PLC的背板底槽应至少留有一个备用槽,以便将来扩展用;备用槽需装上原厂标准的空槽盖板。卖方应至少提供所用的PLC正版编程软件及许可证一套。

8.每台水泵应设有“自动/手动/切除”控制权切换开关,“手动”位置时,可手动操作现地控制柜上按钮控制各台水泵的启停;“自动”位置时,控制柜在接收到电站全厂火灾报警及消防控制系统自动启停水泵的命令后,由控制柜内的PLC根据设定的程序来控制各台水泵的启停。“切除”位置时,水泵被切除。全厂火灾报警及消防控制系统可直接手动启停水泵而不受“自动/手动/切除”控制切换开关状态的限制。

9.消防泵、稳压泵各两台,一主一备,互相备用,轮换运行。

10.“自动/手动/切除”切换开关的位置信号、水泵的工作状态和水泵故障信号、PLC的故障信号等除了在现地控制柜上报警显示外,还应将信号以无源接点输出至电站计算机监控系统和全厂火灾报警及消防控制系统。

11.控制柜PLC应采用ABB、SIEMENS或Schneider或相当于上述品牌技术标准的产品,并应尽量采用同一厂家、同一系列的产品。具体选型应提交买方审批。

序号 产品名称 规格及型号 单位 数量 单价     (元) 总价          (元)
1 单级立式消防离心泵 XBD4.0/20-100L-200B 2
流量20L/S,扬程40m,普通电机15KW,电机转速2900,铸铁材质,铜叶轮,不锈轴,进出口径100MM,电压380V
2 隔膜式气压罐 Φ1200*2900 1
直径1200MM,高度2900MM,碳钢材质
3 基础组件 主管口径150MM 1
  管路,蝶阀,止回阀,压力表4个,液位传感器,底座,材质碳钢,地脚螺栓,主管口径150MM
4 ABB软起动控制柜 一控四,15KW 1
控制柜选用ABB品牌,压力控制,配电接点压力表,配自动巡检功能
5 多级管道离心泵 XBD6.5/1.8-(I)50*6 2
流量1.8L/S,扬程65m,普通电机3KW,电机转速2900,铸铁材质,铜叶轮,不锈轴,进出口径50MM,电压380V

感谢您访问我们扬子江泵业的网站www.yzj.cc,如有任何水泵疑问我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务.

产品导购